MPI PLC 对PLC 之间的通讯 同一个MPI网络,地址是不能重复的!!!!
还有无论300还是400的MPI地址,不一定非要是2(2---31均可),自己可以定义的,默认是2,因为它把HMI 默认为1
假设你的PLC1 MPI地址为 2 PLC2 MPI地址为4 且已经做了通讯
那么无论你的适配器插入在PLC1 还是在PLC2 上 两个PLC的程序都可以上载(包括硬件和用户程序),只需要在VIEW 里选择2 还是4 则上载对应的PLC
而你的意思是现在要将PLC2 的MPI地址4 改为3 。
首先上载PLC2的程序(包括硬件组态和用户程序 ,当作备份吧)
然后打开PLC2的硬件组态,将MPI地址改为3 ,修改后编译并保存,然后下载(这个时候,适配器是插在PLC2上的,记住,下载哪个硬件,最好适配器插入在那个PLC口子上),只需要下载硬件组态即可,因为用户程序已经在MMC里了。
这个时候在监控程序,系统后自动识别你的MPI地址
我的400与300 MPI 通讯,我的适配器一般都插入在400上,要监控并修改400 ,打开400PLC程序,要监控并修改300,打开300PLC程序,