测试一

不清楚你还有备用AO吗,如果有将该备用AO 的输出接入到你的那个AI通道,人为给定一个信号,查看是否通道正常,这个比外接任何信号都稳定。因为你是要确认通道是否完好,

测试二

如果有同样的在使用的传感器,将该传感器信号接入目前正常的AI通道(注意信号类型),进行检测,则可以确认传感器和线路是否有问题。

对于一般模拟量通道(特别是重要的场合),正确的做法都需要加隔离变送器(保护设备和AI口)。当然费用上增加了。

大家同行,you ok ? me !