恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-21 22:16:23
5楼
非变频电机,有两个问题不适应变频器的控制(且不说仅工作在低频)。
第一,就是强迫他冷却方式,非变频电机没有,所以低频下电机很容易过热而烧毁,此时对变频器而言,电流是正常的。对电机而言,转速太低,自冷却基本不起作用。当然,如果是空载。应该也没问题。电机的热平衡自然散热,完全可以保证。
第二,更致命的,非变频电机绝缘强度如果小于F级绝缘,针对变频器的输出谐波,是扛不住的。容易绝缘击穿。这个不分转速高低,只要通电,电机就得承受这种谐波的打击。扛不住就击穿短路,烧毁电机。所以,非变频电机用于变频器控制,变频器与电机之间必须要加正弦波滤波器。以保证电机供电电压波形的平滑性。这样非变频电机就可以用变频器控制,且是安全的了。
综上,非变频电机用变频器控制,安全运行的充要条件是,加强迫风冷,加正弦波滤波。
精华帖版主置评:冷却与绝缘等级,这是非变频电机的致命点---北
请填写推广理由:
分享
只看
楼主