以下是引用Letham在2017-07-22 17:06:05的发言 >2楼

分辨率和A /D. 转换后的数字量没有关系,正常情况下,不管你所选模块分辨率是多少,它的正常范围都是±27648,分辨率主要是精度问题。

8.021845应该是线性标定的一个值,可能是根据一个公式算出来的,当然直接这样做,而且,不写明这个值,是怎么算出来来的,是一个很坏的编程习惯,楼主不要学习。

同意2楼意见。


第四通道应该是出于开路状态。


因为  27648/8.021845 = 3446,

可能 3446 rpm 就是测速机的最大转速。


仅供参考。