回复:200smater串口调试

花O花

  • 帖子

    417
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-24 11:31:07

4楼

我最近又排除了一下,刚开始正常通讯了30--40分钟,说明软件与硬件没有问题,后来提示超时通讯,说明有硬件故障,最近我把usb-232、232-485、逐一换了一遍,将总线接头电阻开关用焊锡固定到了打开状态。还是不管用。

目前我想排除PLC本身端口是否完好,该怎么做!!!

我的硬件是PLC----DP接头----485转232----232转USB----电脑modbus模拟主站。

不退 不降 不悔
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。