 楼主的1200是那个版本的?如果是低版本的的确是不支持作为IO-控制器,我知道的是4.0开始的1200CPU支持作为IO控制器也可以组态为IO设备,如果是4.0以上的版本的CPU就使与I-DEVICE通讯,非常方便。在一个项目里面直接在IO设备组态IO通讯数据区域就可以,如果不在一个项目的的情况下就把IO设备的GSD文件导出来作为IO设备挂在IO控制器的下面。


使用基于以太网的S7通讯 PUT GET通讯,非常方便,如果没有什么要求可以使用这个S7通讯。,你想把发送端的100个BYTE发送到接收端,那么你就在接收端组态一个与发送端一模一样的DB就可以可以,这样接收到的数据结构就是一一样的, 

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl