回复:变频器怎么选型电抗器

雨雨田

  • 帖子

    894
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-25 07:34:19

23楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-05-31 11:43:15的发言 >3楼

给点经验:

关于进线电抗器:

如果是纯整流,你就选2%压降的。

如果是整流回馈,那就选4%压降的。

如果是有源整流的,那个应该是内置进线电抗器,理论上那个压降应该是6%,但我不确定,没拆过。


关于出线电抗器:

在短距离(不同的变频器系列或规格,这个距离不一样,具体要看选型样本),可以不加出线电抗器。

超过短距离,需加1%压降的出线电抗器。

如果再超,需要两个1%的出线电抗器串联。(不是两个电抗器放在一起串联,是一个放在近逆变器处,另一个放在逆变器与电机的中间位置。)

谢谢 斑竹 将好的经验给大家分享

事情没有绝对的,要根据现场实际情况和客户要求定