回复:OPC SCOUTV10 @LOCAL SERVER 与S7_CONNECT_1有什么区别

绝情谷

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    13

论坛等级:游士

注册时间:2015-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-25 23:32:04

2楼

首先,S7_CONNECT_1这个名称是可以改的,当然这个和你的问题无关。其次,你应该无视@LOCAL SERVER,这个不是真正的连接PLC的。至于DB,有两点,1 是TIA里面最好取消DB块的优化的块访问(不取消也行,但是可能和平时的地址的概念不一样),2是没有new definition的时候自己按照格式写,如S7:[S7_CONNECT_1]DB1,X0.5