以下是引用花O花在2017-07-24 11:31:07的发言 >4楼

我最近又排除了一下,刚开始正常通讯了30--40分钟,说明软件与硬件没有问题,后来提示超时通讯,说明有硬件故障,最近我把usb-232、232-485、逐一换了一遍,将总线接头电阻开关用焊锡固定到了打开状态。还是不管用。

目前我想排除PLC本身端口是否完好,该怎么做!!!

我的硬件是PLC----DP接头----485转232----232转USB----电脑modbus模拟主站。

排除端口是否完好:

  1. 用串口软件发指令,像楼主上面发的,PLC作为从站,发:03 03 00 00 00 10 45 E4,看有没有返回数据;

  2. 有触摸屏用触摸屏通讯试一下;

  3. 没有触摸屏和组态软件通讯简单试一下。

          