PID 控制器参数整定的一般方法:

PID 控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID 控

制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID 控制器参数整定的方法 很多,概括起

来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制

器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必 须通过工程实际进行调整和修

改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、

易于掌握,在工程实际中被广泛采用。 PID 控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例

法、反应曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经

验公式对控制器参数 进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实

际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID 控制

器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;(2)仅加入比

例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡, 记下这时的比例放大系数和临界

振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID 控制器的参数。

PID 参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整P\I\D

的大小。

比例I/微分D=2,具体值可根据仪表定,再调整比例带P,P 过头,到达稳定的时间长,P

太短,会震荡,永远也打不到设定要求。

PID 控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D 参数经验数据以下可参照:

温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s;

压力P: P=30~70%,T=24~180s;

液位L: P=20~80%,T=60~300s;

流量L: P=40~100%,T=6~60s。

书上的常用口诀:

参数整定找最佳,从小到大顺序查;

先是比例后积分,最后再把微分加;

曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;

曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;

曲线偏离回复慢,积分时间往下降;

曲线波动周期长,积分时间再加长;

曲线振荡频率快,先把微分降下来;

动差大来波动慢。微分时间应加长;

理想曲线两个波,前高后低4 比1;

一看二调多分析,调节质量不会低。

经 过多年的工作经验,我个人认为PID 参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具

体情况而定;另一方面是经验。P 是解决幅值震荡,P 大了会出现幅值震荡 的幅度大,但

震荡频率小,系统达到稳定时间长;I 是解决动作响应的速度快慢的,I 大了响应速度慢,

反之则快;D 是消除静态误差的,一般D 设置都比较小,而 且对系统影响比较小。对于温

度控制系统P 在5-10%之间;I 在180-240s 之间;D 在30 以下。对于压力控制系统P

在30-60%之间;I 在30- 90s 之间;D 在30 以下。

这里介绍一种经验法。这种方法实质上是一种试凑法,它是在生产实践中总结出来的行之有

效的方法,并在现场中得到了广泛的应用。

这 种方法的基本程序是先根据运行经验,确定一组调节器参数,并将系统投入闭环运行,

然后人为地加入阶跃扰动(如改变调节器的给定值),观察被调量或调节器输 出的阶跃响应

曲线。若认为控制质量不满意,则根据各整定参数对控制过程的影响改变调节器参数。这样

反复试验,直到满意为止。

经验法简单可靠,但需要有一定现场运行经验,整定时易带有主观片面性。当采用PID 调

节器时,有多个整定参数,反复试凑的次数增多,不易得到最佳整定参数.