 调节型电源模块 配置接口模块 

这个接口模块装机装柜的里面应该有滤波器的,,不需要再单独加,,


书本性的接口模块应该是内部没有滤波器,,所以需要单独接外围的,,配置上加了滤波器的话需要再STARTER里面设置,,进线侧的元件是否有电抗器 滤波器等,,


原来是数控的版区,软件里面的道理一样的,,