以下是引用和光同尘在2017-06-21 11:07:48的发言 >6楼

 以太网断线后,会造成1200和1500 CPU STOP吗?

PROFINET断线/掉站以后可以不让CPU进入STOP模式的,你要加载OB85,OB86等等相关的错误组织块进去就可以了。两个CPU  1200/1500在发生通讯错误以后有相应的错误组织块都不会停机的。