以下是引用Rune在2017-07-26 09:38:16的发言 >8楼

此方式可以实现DB数据的之间的通讯不

以下是引用Letham在2017-06-15 15:15:02的发言 >1楼:portal step7 下不需...

引用1楼详细内容:

portal step7 下不需要手动产生GSDML文件了,如果在同一工程项目下 ,建2个CPU的,将S7-1200的PN口勾选I-DEVICE 功能,然后把S7-1200分配给PN controller S7-1500,当然需要组态双方的通信传输区组态。
见下图



可以把IO设备的数据区通过一致性读写的方式写入你相应长度的DB里面就可以了。与读写变频器或者其他IO设备的方法差不多