100多米的深泵。水压怎么都有50米。0.5mpa的水压,只要一破皮,电缆就是完蛋。水会沿着铜线之间的空隙直上电缆。沿着抗拉层渗透整根电缆。必须使用专用的电线从水泵开始一根线到井口。

从水泵开始直到水面,都不可以有接头。包胶布的用一个星期可以。

至于楼主这个由于井体弯曲,这是常见的事情。导致的线缆擦伤也就只有想办法保护了。把线缆绕到另外一侧,要是井体是属于三次方弯曲(看看y=x^3曲线)那么你往哪儿躲都有毛病。