其实第一点还不是很重要的,应为这个可以通过外部的条件限制,比如限制住实际电流,后期使用时加强通

风,我不用你的风叶,我在后面几个轴流风机就可以嘛,,

第二点容易忽略,确实非变频电机的致命点,因为变频电机一般在设计时就考虑了变频器供电时在电机中产

生的影响,电机的绝缘结构,考虑了IGBT的pwm变频器的高载波频率的影响,进行了特殊设计,所以一般距离

近时不需要加出线电抗器,,

而且普通电机的电机耐压一般肯定在1000v一下,而变频电机做耐压实验一般都在2000V以上历时一分钟,,

所以当普通的电机由变频器供电时,出现过流故障,无法启动时,空载运行装置没问题,那就是匝间短路

了,你用摇表有时还测量不出来,