这是一个具体的系统,以前所述的仅仅是针对你变频器的参数设置来计算的是电机输出转矩。但是对于一个系统而言,电机的输出到张力设定点有可能有传动比,或者转矩的折算系数。这个一定要根据具体的系统来分析。
首先,电机确定,其额定转矩就确定了,如果更改P113这个参数,恐怕功率也要跟着更改,我也很多年没有这个了,不敢确定。
假如这个可以这样设置,P113=438,P354=438, R007=38.2(以P354作为参考值的)说明负载是167.3,HMI上面显示的6300是以16384为参考的。
如果电机负荷没有变化,
修改P113=438->700,P354=438->700,那么R007=38.2->23.9,HMI上的值为6300->3916,
但是我不确定是否可以这样修改电机参数,可能的修改方式是仅修改P354,如果连P113也修改了,那么电机就不是原来的电机了。