回复:电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机

传动梦想

  • 帖子

    29
  • 精华

    1
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2010-12-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-27 12:33:06

5楼

低电压穿越。

在功率等级比较小而负载比较轻或者是空载的情况下,在电压降落的短时间内不报欠压的可能性相对大些。但是如果负载比较大,那么报欠压的可能性比较大。有的变频器有一个功能,就是检查到DC电压降低时,输出会降频,当DC电压恢复到正常值时,在加速到运行频率点。


1、电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机,是受变频器的功率大小和负载大小的影响吗?

有影响。

2、为什么有的不停机,而有的就会造成停机?

与每台变频器的自身性能也有一定关系,如直流回路的滤波电容存在不同程度的老化、DC电压采集回路的灵敏性、负载情况等都有关系。


精华帖版主置评:这个回复从变频器的结构和原理上入手,讲得挺明白的了。值得点赞。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。