回复:电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机

世丨界

  • 帖子

    1077
  • 精华

    3
  • 被关注

    209

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-27 13:37:25

6楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2017-07-26 17:09:02的发言 >1楼

这个还与负载有关吧?

如果电机空载运行,频率较低的话,不报故障的可能性大一些

如果电机负载比较大,而且频率也比较高的话,那报故障的可能性就大了

是的,很可能报欠电压或过电流。

奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。