展开查看
以下是引用传动梦想在2017-07-27 12:33:06的发言 >5楼

低电压穿越。

在功率等级比较小而负载比较轻或者是空载的情况下,在电压降落的短时间内不报欠压的可能性相对大些。但是如果负载比较大,那么报欠压的可能性比较大。有的变频器有一个功能,就是检查到DC电压降低时,输出会降频,当DC电压恢复到正常值时,在加速到运行频率点。


1、电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机,是受变频器的功率大小和负载大小的影响吗?

有影响。

2、为什么有的不停机,而有的就会造成停机?

与每台变频器的自身性能也有一定关系,如直流回路的滤波电容存在不同程度的老化、DC电压采集回路的灵敏性、负载情况等都有关系。


感谢指点!