回复:step7 跟HMI同时连接S7-300

看雪001

  • 帖子

    2475
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-28 08:41:47

9楼

1,左边的MPI和右边的Profibus DP两个口都可以连接;

2,同时使用一个接口时:带有编程口的DP插头本身就可以同时连接HMI和PG,但需要了解一下通信常识—终端电阻的设置

      当只有HMI连接到PLC时,此时PLC端的接口就是终端接口,终端电阻要拨到“ON”;而·当PG通过这个带编程口的DP插头连接到PLC时,这个接口就不再是终端接口了,那么终端电阻要拨到“OFF”