对于k版第二点中提到的绝缘等级F是指该电机绝缘材料的耐热等级,当环境温度过高时绝缘就会失效。
F级的失效温度是155度,因此绝缘等级并不能代表电机的耐压水平。
比如:
绝缘材料A的耐压是500V,绝缘等级是H级(180度失效)
绝缘材料B的耐压是1000V,绝缘等级是F级(155度失效)
采用绝缘材料A的电机虽然是H级,但是却不能用于变频器,因为其耐压只有500V。
采用绝缘材料B的电机虽然是F级,却可以用于变频器,因为其耐压是1000V,但是需要考虑电机冷却,因为一旦电机内部的温度超过155度,绝缘就会失效。
具体的解释大家可以看标准IEC61800-5-1。
你好,虾米兄,谢谢你的回复。我的疑惑是耐压等级这个参数为什么这么关键呢?500V的耐压等级应该也OK了吧?变频器输出50Hz的时候,输出电压不是才380V吗?况且当变频器低于50Hz输出时,输出电压会更低吧?为什么还需要1000V的耐压等级呢?