回复:关于非变频电机低速运行保护的疑问

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-28 11:47:06

23楼

展开查看
以下是引用liucs_2009在2017-07-28 09:47:25的发言 >20楼

有这么牛X?这个功能好哇,请问Y版对应V20变频器应该设置哪些(个)参数?

以下是引用yming在2017-07-27 19:34:22的发言 >19楼: 其实,你只要“告...

引用19楼详细内容:

 其实,你只要“告诉”了变频器是普通异步电机;自冷的(重要的是正确输入电机重量),西门子变频器会保护电机的。你只要长时间低速运转,它会自动模拟计算电机热量,报告电机过热甚至切断输出的。

之前MM4就是这样的。我从来都不担心,也没烧过电机。


P0344默认是西门子系列异步电机重量,国产电机往往重量差异大不少。

如同22楼上所说。电机宝贵,最好用测温元件!比较保险。

使用电机模型,我遇到的是“提前”报警,实际电机温度没达到那么热。(也是低速、长时间)



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?