以下是引用Haohaobb在2017-07-27 21:45:12的发言 >3楼

谢谢回复;


70转约2.4hz左右,因为涉及到定位,速度再高的话,停车后可能位置不太好控制。


之前调过一个设备,带上1t重的负载,也是可以的。这次遇到这个问题很奇怪。


请教一下,激活直流制动 是什么功能?哪个参数,可否详细一些?谢谢!

以下是引用kdrjl在2017-07-27 21:31:00的发言 >2楼:我是这么看哈,第一...

引用2楼详细内容:

我是这么看哈,


第一,SLVC,没编码器,那矢量控制最有效的起始频率应该在5Hz以上才好,才合适。5Hz以下行吗?不是不行,是不好。控制不会稳定,空载也许行,但带载就真的难说了;


第二,你现在的速度70rpm,4kW的电机,是几极的?如果是10极的电机,那就应该没事了,但估计不是吧?可能是4极电机?如果是,那转速就太低了。是不是把转速提高到5Hz以上的运行频率试试看?


第三,下降时,是低速,此时的制动转矩不是按照SLVC恒转矩来控制的,转速太低,就会使控制系统进入V/F控制模式了。上升行那是有转矩提升参数做保证了,下降过程,是通过制动电阻吸收能量,电压太低吸收能量就大打折扣了。


总之,把转速提起来,让系统进入矢量控制模式这是第一,第二,要么激活直流制动,用混合制动试试呢?


综上,提升类控制,强调VC(带编码器的矢量控制)控制是有道理的!想省钱,想省事,就要多做一些补救的工作。扬长避短,就是如何对下降和上升低速区解决扭矩提升的问题。


个见,仅供参考。

直流制动的参数就是P1230

直流制动就是通过存在变频器里的直流能量使电机停下来。