回复:关于非变频电机低速运行保护的疑问

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15632
  • 精华

    102
  • 被关注

    968

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-28 12:24:28

24楼

很多变频器如果使用电子热继保护小电机,低频时通常都是过保护的。电动机几分钟就报警了。你把动作调大了,比如1.16安你调到1.4安才可以开机,但是感觉50赫兹的时候1.4安早就出事了。感觉1.4安永远都不会动作。

这么小的电机根本不需要理会。不是说便宜就不用管。而是小电机难烧坏,体积小散热快。有没有见过一些地方电机风扇叶都打烂了还一直在用?250瓦的电机,过载也是这么热,空载也是这么热。小电机效率低,功率因素低,过载不过载几乎都是这么热。留有的余量是比大电机多的。

这个只能作为心里的最后一道防线,灰色地带不可闯。