以下是引用liucs_2009在2017-07-28 09:54:20的发言 >21楼

你好,虾米兄,谢谢你的回复。我的疑惑是耐压等级这个参数为什么这么关键呢?500V的耐压等级应该也OK了吧?变频器输出50Hz的时候,输出电压不是才380V吗?况且当变频器低于50Hz输出时,输出电压会更低吧?为什么还需要1000V的耐压等级呢?

以下是引用传动小虾米在2017-07-26 19:34:50的发言 >16楼:对于k版第二点中提到...

引用16楼详细内容:

对于k版第二点中提到的绝缘等级F是指该电机绝缘材料的耐热等级,当环境温度过高时绝缘就会失效。

F级的失效温度是155度,因此绝缘等级并不能代表电机的耐压水平。

比如:

绝缘材料A的耐压是500V,绝缘等级是H级(180度失效)

绝缘材料B的耐压是1000V,绝缘等级是F级(155度失效)

采用绝缘材料A的电机虽然是H级,但是却不能用于变频器,因为其耐压只有500V。

采用绝缘材料B的电机虽然是F级,却可以用于变频器,因为其耐压是1000V,但是需要考虑电机冷却,因为一旦电机内部的温度超过155度,绝缘就会失效。

 

具体的解释大家可以看标准IEC61800-5-1。

以下是引用kdrjl在2017-07-21 22:16:23的发言 >5楼:非变频电机,有两个...

引用5楼详细内容:

非变频电机,有两个问题不适应变频器的控制(且不说仅工作在低频)。


第一,就是强迫他冷却方式,非变频电机没有,所以低频下电机很容易过热而烧毁,此时对变频器而言,电流是正常的。对电机而言,转速太低,自冷却基本不起作用。当然,如果是空载。应该也没问题。电机的热平衡自然散热,完全可以保证。


第二,更致命的,非变频电机绝缘强度如果小于F级绝缘,针对变频器的输出谐波,是扛不住的。容易绝缘击穿。这个不分转速高低,只要通电,电机就得承受这种谐波的打击。扛不住就击穿短路,烧毁电机。所以,非变频电机用于变频器控制,变频器与电机之间必须要加正弦波滤波器。以保证电机供电电压波形的平滑性。这样非变频电机就可以用变频器控制,且是安全的了。


综上,非变频电机用变频器控制,安全运行的充要条件是,加强迫风冷,加正弦波滤波。

380是有效电压,最大电压超过500了