回复:S120和1500PLC的调试总结

yjj9903

  • 帖子

    45
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2005-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-28 14:38:27

14楼

谢谢楼主的分享!想向楼主请教一下用S7-1500与S120通讯时,当在启动某一个伺服轴的时候,电源单元如SLM模块要先启动,即P840=1,那么P840这个参数怎么赋值?通过通讯的方式给还是通过PLC输出一个信号接到CU数字量输入上去赋值P840?楼主是怎么处理的?或大家来说一下当启动电机模块之前要先启动电源模块,怎么样处理比较好?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。