回复:S120和1500PLC的调试总结

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-28 17:17:59

15楼

展开查看
以下是引用yjj9903在2017-07-28 14:38:27的发言 >14楼

谢谢楼主的分享!想向楼主请教一下用S7-1500与S120通讯时,当在启动某一个伺服轴的时候,电源单元如SLM模块要先启动,即P840=1,那么P840这个参数怎么赋值?通过通讯的方式给还是通过PLC输出一个信号接到CU数字量输入上去赋值P840?楼主是怎么处理的?或大家来说一下当启动电机模块之前要先启动电源模块,怎么样处理比较好?

有好几种情况的,第一电源模块和电机模块用一个控制器 的话就可以直接连接了,第二电源模块和电机模块用两个控制器 cu320的话就可以通过1500或者 控制器 的 di和do,第三可以直接把这个参数置1,电源模块不运行启动电机模块会报故障的。总之,西家的系统设置还是很灵活的。