以下是引用芳季在2017-07-28 15:53:26的发言 >20楼

我很关注这个话题,因为我的机械太多是这个用途了。5.5到22kw都有。对垂直负载的变频控制。同时,这个动作的平稳性对我来说有着很重要的工艺价值。其次,通用变频器,我从低端开始找,很难找到能够很好配合抱闸做悬停及低速的动作的变频器。我要渐渐向高端方向移步。

这贴给了我一个很好的了解G120的渠道。

我记得G120对提升控制官方有专门的文档和参数设置介绍发布。你可以翻一翻驱动的发布文档。做一个了解。


另外提升做正转还是做反转,这个无所谓。因为电机控制都是四象限对称的,谁当正转都可以。再有,提升类的控制,西门子驱动官方推荐有编码器的矢量控制。无编码器的矢量控制都是中国特色。民间高手们所为。电机和变频器选大一号或大两号就很好实现抱闸配合的悬停。

我是你的朋友