回复:G120,上升停止时很稳定,下降停止时会颤动

Haohaobb

  • 帖子

    1641
  • 精华

    39
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-28 21:28:45

26楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-07-28 15:41:45的发言 >19楼

不太懂G120的我可否插句嘴。有变频器对于提升负载并且激活提升控制时,必须向上方向为变频器正转方向,不得用换电机相线相序的方法得到企图的方向。

简单说,变频器的正转端子接通,负载是上升的。

未知G120可有此个性?

我在1楼有说明为什么是反转上升,为了保证变频器出线和电机线圈接线的平行,我是uvw对uvw的,因为钢丝绳的缠绕方向如此,就只能是反转上升了。


我之前在其他设备上也这么用过,没有问题的,启动频率1351设定为负值,启动时先给个负转矩,能够解决启动瞬间的下坠问题。


另外,我之前用其他品牌的变频器,如果是电机带编码器的,变频器的uvw和电机的uvw不平行,变频器是一启动就报警的,貌似是编码器旋转方向和变频器输出的不一致导致的,所以我后期的使用都是保证它们的一致性。

天道酬勤