你好,虾米兄,谢谢你的回复。我的疑惑是耐压等级这个参数为什么这么关键呢?500V的耐压等级应该也OK了吧?变频器输出50Hz的时候,输出电压不是才380V吗?况且当变频器低于50Hz输出时,输出电压会更低吧?为什么还需要1000V的耐压等级呢?
26楼的精华帖,已经讲到了问题的关键,这里不再赘述。我是想讲个故事。
很久以前,刚刚要接触西门子交流传动控制器的应用时,西门子传动一个资深工程师就给我说,交流传动控制与直流传动控制形式类似,但参数都不一样。尽管还是控制转速或转矩(指的矢量控制),但是应用上要注意,第一,电机必须要F级绝缘以上,第二,电机电缆线耐压不能用500V等级的,最好是1000V及以上。我当时比较差异,他就告诉我,变频器的输出电压谐波峰值很高,甚至超过了1000V,只不过能量比较小罢了。所以,耐压等级500V的电缆肯定是危险的。
后来我又好奇咨询电机制造商的技术,为什么变频电机和非变频电机的绝缘等级不一样,前者是F级,后者是B级?他告诉我耐压等级不一样。难怪,非变频电机用于变频控制要加一个输出电抗器。如果不加,B级绝缘的电机,使用一段时间以后,就会坏。可拆开电机看绕组,好好的,没毛病。但仔细用放大镜观察,漆包线上有被击穿的小孔,它就导致电机的匝间短路或对地绝缘击穿。
由此,我们在使用交流传动控制器以后,一直妥妥的,没出问题。就是因为事先有高人指点所致。庆幸呀。