回复:G120,上升停止时很稳定,下降停止时会颤动

Haohaobb

  • 帖子

    1641
  • 精华

    39
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-28 21:39:38

28楼

展开查看
以下是引用yming在2017-07-28 17:10:44的发言 >21楼

这就有意思了。

BOP操作没问题?你不会是使用PN来控制吧?

如果是,那就应该检查PLC程序;

STARTER软件的调试面板的通讯响应比较慢。


以下是引用Haohaobb在2017-07-28 12:53:32的发言 >14楼:今天用bop面板控制运...

引用14楼详细内容:

今天用bop面板控制运行发现没有问题,用plc命令及调试软件的控制面板就不行。有时候还会有失速下坠的现象。

是用的cu250s-2pn,走的profinet。

我16楼用手机发的2个图就是bop-2面板控制下降时的曲线。下面分别发2张用plc程序走pn控制下降的曲线,及用网线通过pc上的startdrive调试软件的控制面板控制下降的曲线,从曲线看,下降off1斜坡停止过程,设定转速出现了突然的增大,可能是这导致设备颤动的原因,因为用bop面板就没有这个设定转速的突变:

通过pn总线,plc程序控制使能信号:


通过调试软件控制下降:


运行过程中设定的转速都是70rmp,断使能后的减速过程。


从曲线看,设定值早就是0了,实际值还在下降呢。这也可能就是无编码器的无奈了,这次省成本可让自己长记性了。