这就有意思了。
BOP操作没问题?你不会是使用PN来控制吧?
如果是,那就应该检查PLC程序;
STARTER软件的调试面板的通讯响应比较慢。
是用的cu250s-2pn,走的profinet。
我16楼用手机发的2个图就是bop-2面板控制下降时的曲线。下面分别发2张用plc程序走pn控制下降的曲线,及用网线通过pc上的startdrive调试软件的控制面板控制下降的曲线,从曲线看,下降off1斜坡停止过程,设定转速出现了突然的增大,可能是这导致设备颤动的原因,因为用bop面板就没有这个设定转速的突变:
通过pn总线,plc程序控制使能信号:
通过调试软件控制下降:
运行过程中设定的转速都是70rmp,断使能后的减速过程。
从曲线看,设定值早就是0了,实际值还在下降呢。这也可能就是无编码器的无奈了,这次省成本可让自己长记性了。