自己研制通讯报文控制变频器,很好。

去找一本叫《MM440变频器使用大全》,里面有USS通讯详细的解释和举例。

简单地说:

USS通讯是Profibus通讯协议的简化,真正使用它,要先选好报文格式,在变频器端设置一致。

例如:默认USS是4PKW; 2/2PZD。MM4端则是 2/2PZD; 报文长度可变(127)

如果你只是用FPGAR简单控制MM4变频器,就关注PZD报文段即可。了解并搞清楚2个PZD中控制字每一位的含义,和给定值4000hex=100%即可。