签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠士
注册时间:2013-05-08
普通 如何晋级?
发布于 2017-07-29 08:18:34
68楼
我的理由是:
如果I0.0接了开关量输入信号,那么此信号就有可能与此逻辑产生矛盾导致出现意外的结果。
这么反常使用的人要么是蠢蛋,要么是天才;普通人没法理解。
相信西门子公司也不会建议将I0.0作为逻辑输出使用吧!
请填写推广理由:
查参数?诊故障?调设备?问问「AI小西」
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有33274条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!