恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-29 16:20:33
40楼
对于这样的讨论怎么能够少了功能图呢??
楼主没有将1227设为0看看什么效果,本身他的延时太长,那个1226恢复原来的值,可能也差不多,
或者试试R0053.01 |n_ 实际| > p1226 (n_ 静态) 直接不要那个复杂的逻辑了,大于他我就开,低于它我就报,
看功能图他的检测有一个实际值还有一个是设定值,,由于设定值的延时太长不会起作用,,所以只有实
际值的检测,
加上编码器的化可能会好点,,,
转速实际值低于转速阈值(p1226) 或转速设定值<= 转速阈值(p1226),并且该情况持续超出了监控时间(p1227)时,表明驱动静止。
也就是说抱闸的输出是根据检测的实际阈值认为装置停止了,所以抱闸就报了,,但是可能没有编码器检测
的实际值不准确,导致了抱闸的监测点不准确,再加上那个1227的延时,再加上那个抱闸的反应,,,,
精华帖版主置评:这个想法很好,应该试试。因为只要成了,为了弄明白爆炸控制的机理,可以通过实验的手段,高清参数的功能。这是很聪明的做法呦。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主