回复:SMART200 MODBUS从站如何输入32位双整数

maandqin

  • 帖子

    65
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:游侠

注册时间:2011-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-29 20:56:14

3楼

 

SMART200 PLC做MODBUS从站通信,上位机设定数据给MODBUS从站,一般的比如40001对应VW5000,40002对应VW5004按顺序排列,现在上位机要输入32位双整数,应该如何对应处理写入


40001对应VW5000的在,那40002对应的是VW50002,不是VW50004,请注意。 32位就是16+16,例如VD5000=VW50001+VW50002,也就是40001和40002,你要写VD5000,就是写40001开始的二个到40002不就行了,就是有一点西门子是高字节低字位,看你实际的情况,可以要将高低字位处理互换一下,这个在之前或之后处理都应该可以吧,从参考。