关闭DC电压控制器!之前没注意过这个功能,还不知道如何关闭呢,越用发现越有很多不知道的了。
s曲线有了解过,现在的定位程序就是用了类似的功能,v=0.5*j^2,然后每次启动之前根据目标位置做了个规划计算,把曲线分了7个过程,放在ob35里面没10ms刷新一次速度给变频器,又做了个简单的pid,修正速度以解决变频器响应滞后导致的实时位置误差。
如果用是伺服驱动器,应该是可以直接有这个功能的,也用过一款驱动器,他们解释这个参数为转矩的形成时间。
这个问题是和MM440一样的。使用制动电阻就要关闭DC最大电压控制器。否则电机被拖动时,变频器的降速,不会按照设定的斜坡下降。
按说G120新版的都是选用制动电阻后,DC最大电压控制器自动关闭。变频器输出会按设定的斜率减速。
另外,你设置的无传感器矢量控制的闭环转速30转/分;可能太小了。对于拖动负载没问题,但对于被拖动(下降)就可能是个问题。
还有一点是,应该将P1400.1(冻结无编码器矢量控制I分量)=1; 这样就可以在由SLVC闭环转到开环时,保持积分器的电流 I分量,避免不稳定的因素。
看来这得仔细调整一下。