回复:G120,上升停止时很稳定,下降停止时会颤动

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-30 07:23:24

52楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-07-29 20:50:05的发言 >41楼

关闭DC电压控制器!之前没注意过这个功能,还不知道如何关闭呢,越用发现越有很多不知道的了。


s曲线有了解过,现在的定位程序就是用了类似的功能,v=0.5*j^2,然后每次启动之前根据目标位置做了个规划计算,把曲线分了7个过程,放在ob35里面没10ms刷新一次速度给变频器,又做了个简单的pid,修正速度以解决变频器响应滞后导致的实时位置误差。


如果用是伺服驱动器,应该是可以直接有这个功能的,也用过一款驱动器,他们解释这个参数为转矩的形成时间。

以下是引用yming在2017-07-29 04:50:13的发言 >37楼:给我的感觉是:下降...

引用37楼详细内容:

给我的感觉是:

下降过程中,DC电压控制器在工作!它一直在停止频率给定的下降;抑制直流电压的升高。

你不是接有制动电阻么?应该关闭DC电压控制器。


另外,真正升降控制应该使用S曲线控制停止。只有它才能像“高档“电梯那样稳稳”无感“地”平层“。

但G120的S曲线又和原来MM440有所不同(与版本有关),注意使用,看以前ZANE的帖子。

以下是引用Haohaobb在2017-07-28 21:39:38的发言 >28楼:是用的cu250s-2pn,...

引用28楼详细内容:

是用的cu250s-2pn,走的profinet。

我16楼用手机发的2个图就是bop-2面板控制下降时的曲线。下面分别发2张用plc程序走pn控制下降的曲线,及用网线通过pc上的startdrive调试软件的控制面板控制下降的曲线,从曲线看,下降off1斜坡停止过程,设定转速出现了突然的增大,可能是这导致设备颤动的原因,因为用bop面板就没有这个设定转速的突变:

通过pn总线,plc程序控制使能信号:


通过调试软件控制下降:


运行过程中设定的转速都是70rmp,断使能后的减速过程。


从曲线看,设定值早就是0了,实际值还在下降呢。这也可能就是无编码器的无奈了,这次省成本可让自己长记性了。

以下是引用yming在2017-07-28 17:10:44的发言 >21楼:这就有意思了。B...

引用21楼详细内容:

这就有意思了。

BOP操作没问题?你不会是使用PN来控制吧?

如果是,那就应该检查PLC程序;

STARTER软件的调试面板的通讯响应比较慢。


以下是引用Haohaobb在2017-07-28 12:53:32的发言 >14楼:今天用bop面板控...

引用14楼详细内容:

今天用bop面板控制运行发现没有问题,用plc命令及调试软件的控制面板就不行。有时候还会有失速下坠的现象。

这个问题是和MM440一样的。使用制动电阻就要关闭DC最大电压控制器。否则电机被拖动时,变频器的降速,不会按照设定的斜坡下降。

按说G120新版的都是选用制动电阻后,DC最大电压控制器自动关闭。变频器输出会按设定的斜率减速。


另外,你设置的无传感器矢量控制的闭环转速30转/分;可能太小了。对于拖动负载没问题,但对于拖动(下降)就可能是个问题。

还有一点是,应该将P1400.1(冻结无编码器矢量控制I分量)=1; 这样就可以在由SLVC闭环转到开环时,保持积分器的电流 I分量,避免不稳定的因素。


看来这得仔细调整一下。    



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?