发布于 2017-07-30 11:11:58
13楼
变频器使用进线电抗器了吗?
引用楼主详细内容:
雷雨季,电网难免受到影响,这不今天雷雨交加一个雷声伴随着电网瞬时停闪造成部分变频器停机报(欠电压)故障,而有一部分变频器没受到任何影响,正常运行,无报警。
注:1、变频器是同系列,不同功率。造成停机的有5.5KW和22KW的。
闪停的时间不超过一秒种。(台式电脑都没受到影响)
刚刚做了实验,5.5KW的变频器,带4.5KW电机。无负载。结果如下:
(1)、开关断开合闸时间在1秒之内变频器无报警,正常运行。
(2)、一秒钟之后变频器报:欠电压,停机。
因为没有22KW的变频器所以做不了实验。
疑问:1、电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机,是受变频器的功率大小和负载大小的影响吗?
2、为什么有的不停机,而有的就会造成停机?
参数设置欠压保护电压统一设置是305V。
没有使用电抗器。
想用参数的设置来解决。