14楼

展开查看
以下是引用看雪001在2017-07-29 12:45:23的发言 >12楼

关于变频器与漏单保护器的讨论已有定论了,但这个变频器闪停的话题,我觉得可不可以关注一下电网”浪涌保护器“的选型呢?

浪涌保护器的放电电压和放电电流如果选的不合适,一样会过度保护,使得原本为了防止瞬时过电压的装置变成了瞬时欠电压。

欠电压保护,我现在把电网电压设置成400V,欠电压保护设置成200V,有明显的效果,

因为停闪只是一瞬间,只要在200V之上,就解决了会停机的问题。

当然如果停闪的时间再长,在参数上就解决不了。需要增加硬件。