774-734是西门子漏波电缆通讯的设备,支持MRP协议的交换机貌似只能是西门子自己的交换机,是不是啊
引用2楼详细内容:
不支持环网的设备比如变频器不能直接接入环网中,你可以增加几台支持MRP协议的交换机,交换机之间通过环网端口组成MRP环,把变频器接入这些交换机上的非环网端口上。
每个MRP环网中,必须有一个设备要承担冗余管理器的角色,根据你的方案 只能是交换机来担任这个管理器。
774-734是什么设备?S7-1200 是支持MRP协议的,所以在环网中没问题,以方案2为例,你系统中有三个MRP环
1200那2个环网没有问题,就是变频器不能直接那么干,需要通过交换机来接入MRP环网了。
其实环网在正常工作时就是一个 总线形结构了。