恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-30 20:51:03
18楼
:6SL3054-0EH00-1BA0 (SW 4.7 HF26)
本身这个卡就没有性能扩展,,所以没有KEYS文件夹,,
兼容性没有问题,
很重要的一个问题,你的CU320-2的状态是多少?、也就是BOP面板显示的r002的数是多少??
红灯不要紧,状态是什么?R002=??
根据他的状态可以判断故障,只是根据红灯绿灯那样太笼统,不好看
现在怀疑CF卡里面没有引导程序
只要你没有格式化这个CF卡,就没有问题,如果真的格式化了,那样会没有引导程序,但CU320会有提示,也
就是R002的状态一直是 20: 等待启动
为什么,,因为我格式化过,,呜呜
请填写推广理由:
分享
只看
楼主