回复:smart 200运动控制向导组态的曲线速度和位移不能通过smart line700ie触摸屏更改的吗?

figo

  • 帖子

    247
  • 精华

    0
  • 被关注

    13

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-30 20:57:53

1楼

速度或者位置 脉冲数修改的话,你必须重新使能呀!

我印象S7-200就是通过固定脉冲数的中断进行连续运行的

比如100个脉冲,每次100个脉冲走完新的赋值才能生效


S7-200SMART 应该原理一样呀,系统已经在工作了 还没走完 你能够实时修改就可以生效吗

那不是变模拟量了 那怎么能是PTO呢


原理和HSC必须中断刷新目标值一样  你修改目标值没重新怎么会生效呢