你是指使用向导的PID程序吗? 确实它对于大滞后的控制对象很难.
对于大滞后的控制对象,可能使用"智能化"的PID控制,而不是简单的向导,更容易达到好的效果.
你说的智能化的PID是什么?我之前控温用的都是温控器,比如像欧姆龙的或者RKC的,都非常好用,这次由于是多段控温,并且还有要跟其它功能配合,所以用了PLC,没想到表现这么差,我这次也试了用欧姆龙的温控器,很小的东西,价钱也便宜,才一两百块钱,对于这样滞后大的控制同样表现非常优秀,接好线通电之后,只要启动AT功能(自整定),过一会PID数据就算好了,然后温度就非常准。