回复:S7-200 SMART 的PID控温哪位做过的,滞后性大的系统没法做

逍遥剑客

  • 帖子

    59
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:游侠

注册时间:2007-02-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-31 06:11:19

3楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2017-07-30 22:42:48的发言 >2楼

 你是指使用向导的PID程序吗? 确实它对于大滞后的控制对象很难.

对于大滞后的控制对象,可能使用"智能化"的PID控制,而不是简单的向导,更容易达到好的效果.

你说的智能化的PID是什么?我之前控温用的都是温控器,比如像欧姆龙的或者RKC的,都非常好用,这次由于是多段控温,并且还有要跟其它功能配合,所以用了PLC,没想到表现这么差,我这次也试了用欧姆龙的温控器,很小的东西,价钱也便宜,才一两百块钱,对于这样滞后大的控制同样表现非常优秀,接好线通电之后,只要启动AT功能(自整定),过一会PID数据就算好了,然后温度就非常准。