恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-31 08:47:51
62楼
你的程序是不是也不大完善,,没有极限位检测吗??超过极限位应该抱闸就起作用了,不至于滑到底啊,
毕竟调试时保证机械设备的安全,以及人身安全是最重要的,目前这个严打时期来说安全大于一切。
零速悬停对于SLVC来说,是存在隐患的,所以就不要在这种起重类的设备上做抱闸使用了,或者使用的话,
你也必须要有完善的保护,零速悬停,也不是说完全脱离抱闸。像起重这样的负载,悬停后还是立即报抱闸
的,只不过他比你的正常抱闸稍微晚那么一点点,减少抱闸的摩擦,
我现场的两台行车,每台共80t的,以及输送纸辊的升降机,都是用的开环
开始行车设计时6SE70,环境潮湿经常损坏CUVC,最后更换为国产的某品牌,,也是开环,使用两年多了没有发生过溜钩的现象,,
另外一台是今年五月份改的,安川,也是开环,也没有问题,,我就用的频率大于固定值开启,,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主