凡受你控制的结果,都不能算“意外”,最多算BUG。
说一个我这么玩的一个例子吧。
PLC输出控制一些接触器,接触器是双触点控制,也就是有合、分两个输出控制一台接触器,接触器的状态通过I点返回。
我在写程序阶段,并没有真实的接触器,所以就在程序中模拟。
在程序的最后,写上这几句:
LD Q0.0
S M20.0,1 // 接触器合。M20.0代表其中的一个接触器
LD Q0.1
R M20.0,1 // 接触器分
再在程序的开头,写上这一句
LD M20.0
= I0.0 // 接触器当前的合分状态
这段程序很好理解啊。
它是模拟两个输出控制一个接触器;I0.0应该是运行信号。
但是,当真的接触器安装上以后,这段模拟程序应该删除,对吧?
否则会有问题的。
谢谢大侠们的指教,我也涨见识了!