回复:G120,上升停止时很稳定,下降停止时会颤动

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-07-31 20:33:30

66楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-07-31 08:47:51的发言 >62楼

你的程序是不是也不大完善,,没有极限位检测吗??超过极限位应该抱闸就起作用了,不至于滑到底啊,

毕竟调试时保证机械设备的安全,以及人身安全是最重要的,目前这个严打时期来说安全大于一切。


零速悬停对于SLVC来说,是存在隐患的,所以就不要在这种起重类的设备上做抱闸使用了,或者使用的话,

你也必须要有完善的保护,零速悬停,也不是说完全脱离抱闸。像起重这样的负载,悬停后还是立即报抱闸

的,只不过他比你的正常抱闸稍微晚那么一点点,减少抱闸的摩擦,


我现场的两台行车,每台共80t的,以及输送纸辊的升降机,都是用的开环

开始行车设计时6SE70,环境潮湿经常损坏CUVC,最后更换为国产的某品牌,,也是开环,使用两年多了没有发生过溜钩的现象,,

另外一台是今年五月份改的,安川,也是开环,也没有问题,,我就用的频率大于固定值开启,,



是有极限检测的,软限位及硬限位。软限位程序控制断使能;

硬限位断变频器交流电的。


头一次设计的设备,机械开孔还有问题,硬限位安装位置有问题,过于靠下,没能起作用。