恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-31 20:51:27
69楼
我们的起重机的提升控制基本上都是 闭环速度控制 开环不敢玩。玩不起!你这样的设备是小负载的还可以,我们起重机大的上1000T,不敢这样搞。不过现在的技术手段,从设计的时候就是设计为闭环控制其实也没有增加什么成本的,如果当初是闭环控制,也就没有这一档子事情了,估计你没有少为这个事情操心吧?
以后建议上闭环控制。因为没有人知道这个设备什么时候会溜车,变频器也不知道,如果是闭环的变频器就99.9%知道有没有溜车。这样的比较你说开环还是闭环好?
备注:你上面说的电机转子安装不了编码器?能否上一个图片让我看看你的电机是什么结构的?应该可以在电机屁股端的轴加工一下的,具体上了图片再讨论讨论,我觉得你这个系统只要上了闭环基本上就迎刃而解了。
照片今天没能拍。
风扇轴上有个孔,如果攻上个丝,然后自己做根带丝的轴拧上,再加个轴套型的编码器,功能上是可行的。
之前我们设备用做过类似的案列,不过遇到的问题就是两边都是自己做的,轴拧上去后和电机轴不完全平行,导致的问题就是编码器在轴上有被搅的现象,降低了编码器的使用寿命。
我问厂家,他们说的是如果像他们出厂就带原装编码器那样加的话,他们告诉我,带与不带编码器,电机轴是不同的,如果换成那种出厂原装的,就需要换转子轴的。