回复:SIPART PS2 电气阀门定位器选型有关事项介绍

下沙

  • 帖子

    2307
  • 精华

    17
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-06-13 17:48:13

0楼

6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■ - ■■A■

PS2选型代码第11位,有0,1,2三种选项。

0 不带报警模块

1 报警模块,由主板实现

2 SIA模块,包含报警模块的功能,但是由机械元件直接实现,价格比报警模块贵,没有EEx d版本

报警模块和SIA模块供货时带两个电缆密封接头 。如果此项选0,则可以在以后需要报警功能时单独订购这两个模块,到货后插上即可使用

6 D R 5 ■■■ - 0 ■■ ■ - ■■A■

PS2选型代码第12位,有0,1,2,3四种选项。

0 不带

1 4~20 mA反馈模块,选择此项,供货时模块已经安装在定位器内,如果不选,则在以后单独定货,由用户自己安装到定位器内。其余模块订货与安装方式与此相同。

2 EMC滤波模块,没有EEx d版本。此项为选择定位器分体安装时的必选项,如无需分体安装,则不选此项。

3 4~20 mA反馈和EMC滤波模块,没有EEx d版本。非分体安装,则不选此项。

6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■■ - ■A■

PS2选型代码第13位,固定为0

0 不可以

客户如有特殊需要,有一定量的话,可以咨询当地Siemens。

6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■■ - ■A■

PS2选型代码第14位,有A,B两种选项

A 德文/英文手册

B 法语/西班牙语/意大利语手册

对中国用户,此选项基本为A。另外,Siemens中国的网站上有中文操作手册的电子版,用户需要时可随时下载。

6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■■ - ■ ■A

PS2选型代码第16位,有0,1,2,3,4,五种选项

0 不带压力表模块

1 单作用G1/4接口

2 双作用G1/4接口

3 单作用NPT接口

4 双作用NPT接口



以下几个例子,是我们常用的型号,请大家参考

6DR5010-0NN00-0AA0
普通型,适用于普通应用场合,单作用,不防爆,塑铝外壳,不带反馈和压力表模块,无HART通信


6DR5020-0NN00-0AA0
普通型,适用于普通应用场合,双作用,不防爆,塑铝外壳,不带反馈和压力表模块,无HART通信

6DR5210-0EN00-0AA0
本安型,适用于石油化工等应用场合,单作用,塑铝外壳,不带反馈和压力表模块,带HART通信

6DR5010-0EN00-0AA0
本安型,适用于石油化工等应用场合,单作用,塑铝外壳,不带反馈和压力表模块,不带HART通信


评论