发布于 2005-06-13 17:48:13
0楼
6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■■ - ■■A■
PS2选型代码第11位,有0,1,2三种选项。
0 不带报警模块
1 报警模块,由主板实现
2 SIA模块,包含报警模块的功能,但是由机械元件直接实现,价格比报警模块贵,没有EEx d版本
报警模块和SIA模块供货时带两个电缆密封接头 。如果此项选0,则可以在以后需要报警功能时单独订购这两个模块,到货后插上即可使用
6 D R 5 ■■■ - 0 ■■ ■ ■ - ■■A■
PS2选型代码第12位,有0,1,2,3四种选项。
0 不带
1 4~20 mA反馈模块,选择此项,供货时模块已经安装在定位器内,如果不选,则在以后单独定货,由用户自己安装到定位器内。其余模块订货与安装方式与此相同。
2 EMC滤波模块,没有EEx d版本。此项为选择定位器分体安装时的必选项,如无需分体安装,则不选此项。
3 4~20 mA反馈和EMC滤波模块,没有EEx d版本。非分体安装,则不选此项。
6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■■ - ■■A■
PS2选型代码第13位,固定为0
0 不可以
客户如有特殊需要,有一定量的话,可以咨询当地Siemens。
6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■■ - ■■A■
PS2选型代码第14位,有A,B两种选项
A 德文/英文手册
B 法语/西班牙语/意大利语手册
对中国用户,此选项基本为A。另外,Siemens中国的网站上有中文操作手册的电子版,用户需要时可随时下载。
6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■■ - ■ ■A■
PS2选型代码第16位,有0,1,2,3,4,五种选项
0 不带压力表模块
1 单作用G1/4接口
2 双作用G1/4接口
3 单作用NPT接口
4 双作用NPT接口
以下几个例子,是我们常用的型号,请大家参考
6DR5010-0NN00-0AA0
普通型,适用于普通应用场合,单作用,不防爆,塑铝外壳,不带反馈和压力表模块,无HART通信
6DR5020-0NN00-0AA0
普通型,适用于普通应用场合,双作用,不防爆,塑铝外壳,不带反馈和压力表模块,无HART通信
6DR5210-0EN00-0AA0
本安型,适用于石油化工等应用场合,单作用,塑铝外壳,不带反馈和压力表模块,带HART通信
6DR5010-0EN00-0AA0
本安型,适用于石油化工等应用场合,单作用,塑铝外壳,不带反馈和压力表模块,不带HART通信