回复:通过触摸屏可以控制smart 200 plc和200 plc由stop转为run吗?有没有run的相关指令呢?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15601
  • 精华

    102
  • 被关注

    965

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-01 09:56:59

4楼

为了安全竟然要把plc stop了。影响太大了吧?断电后当然可以有丢电保持啦。用那个什么pos指令写回去轴位置就可以了。

如果你为了防止出错而使用stop,那么你就相当于放弃找到出错的地方。

看见很多人做程序,看见受控对象不知不觉总是超过某个行程开关,然后就在程序的输出直接来一个行程开关的触点。结果不再超过了。如果你觉得这样是你选择的做事方式,那么你可以请继续。

而我,会看清楚到底当初 以为 可以稳定停止的手法到底出了什么错,然后才做出修改。

评论