楼主有两个办法校准模拟量度数。


第一个:找温湿度传感器厂家到现场来调整;


第二个:找到PLC输入变量PIW与温度的点对点的对应关系,重新计算校准系数。

一般对应关系是线性的。在PLC逻辑程序中修改校准系数即可。