恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-01 17:57:48
5楼
在找答案在看到了相似问题的回复内容(回复后才看到了此贴):
我回答这个问题有班门弄斧的嫌疑,因为我只用过LOGO与第三方触摸屏的通讯设置。
仅供参考,防止误导。
1)Logo上TSAP设置为02.00,Daserver上TSAP的设置也设置为02.00或二者均设置为20.00试试。
2)根据最右侧的图片,您选的应是最新版本的LOGO8 FS4。默认IP地址:192.168.0.3 。将二者的子网掩码设置为255.255.255.0 ,默认网关设置为192.168.0.0试试(我是将LOGO与触摸屏的子网掩码及默认网关设置相同,IP在同一网段);
3)编程用的PC我采用的是固定IP。
4)在LOGO的以太网连接设置中(最右侧图片),您添加的是服务器连接(与触摸屏直接连接时我选择的是此项),改为 客户端连接试试。
5)这个链接是我找到后上传的0BA7的此类应用相关资料。
如何使用PC Access 访问LOGO!0BA7 参考资料-技术论坛-工业支持中心-西门子中国
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1252638&b_id=28&s_id=0&num=2#anch